> 首页 > 装修 > 问答 > 消防喷淋如何装修,室内有消防喷淋管道怎样装修现在不让拆除,怎样装修才能更美观一些

消防喷淋如何装修,室内有消防喷淋管道怎样装修现在不让拆除,怎样装修才能更美观一些

来源:https://www.zbk.net 时间:2024-05-05 14:10 编辑:laoshi 手机版

大家好,我是今天装百科网站主讲小编:小木匠,今天将带您一道说说关于装修那些事,下面,先了解一下本篇文章概述意思, 本文讲述了消防自动喷淋的安装步骤和注意事项。主要材料是镀锌钢管及镀锌管件,施工顺序为施工准备→消防材料设备检查验收→设备基础验收→供水设备安装→管道吊加安装→管道干管支管安装→阀门消火栓系统组件安装→水压(气压)试验→管道系统冲洗→消防喷淋头安装→调试验收→系统验收。施工要点包括丝扣连接质量、镀锌管件订购及验收、消防箱及消防器材安装、消防喷淋系统试验与检测。竣工验收时需检查管网所用材质、管径、接头防腐、防冻措施是否符合要求和消防喷头安装是否符合规范。如下为消防喷淋如何装修,室内有消防喷淋管道怎样装修现在不让拆除,怎样装修才能更美观一些的文章内容,供大家参考。

消防喷淋如何装修,室内有消防喷淋管道怎样装修现在不让拆除,怎样装修才能更美观一些

1、消防自动喷淋怎么安装?

一、施工顺序

施工准备→消防材料设备检查验收→设备基础验收→供水设备安装→管道吊加安装→管道干管支管安装→阀门消火栓系统组件安装→水压(气压)试验→管道系统冲洗→消防喷淋头安装→调试验收→系统验收。

二、消防、喷淋系统施工要点

1、本系统施工主要材料是镀锌钢管及镀锌管件,采用丝扣连接,施工时必须注意材料的切割及套丝的质量,检测公差配合的严密程度,并做好丝扣接口部分的防腐,精确下料是做好此工作的基础。

2、施工时所用镀锌管件是材料把关的重点对象,选择成型号、强度高的精品管件是保证喷淋系统施工进度快、质量优的关键,必须注意镀锌管件的订购及验收。

3、消防箱及消防器材的安装要精心施工,与装饰面的接口是施工的注意重点,同时产品保护也是很重要的工作,诸如报警阀,雨淋阀,消防箱等都需进行重点保护。

4、消防喷淋系统的试压和管道清洗工作是最后一环,也是对施工质量的检验,试压必须对全部管道进行。

三、消防、喷淋管道试验与检测

1、水压试验的控制要求

(1)水压试验应采用洁净水作介质。

(2)系统注水时,应打开管道各高处的排气阀,将空气排尽,待水灌满后关闭排气

阀和进水阀。

(3)水压试验压力按设计规定执行,自动喷水灭水系统,消防管道试验压力为工作

压力的1。5倍,并不应低于1。4Mpa。

(4)自动喷水灭火系统管道水压强度试验的测试点在管网系统最低点,注水时,应

将管网内空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏无

变形,且压力降低不应大于0。05Mpa。

(5)自动喷水灭火系统管道水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进

行。试验压力应为工作压力,稳压24h应无泄漏。

2、调试验收

(1)以自动或手动方式启动消防泵,消防泵应在5min内投入正常运行并达到设计流量和压力,其压力指针稳定,启用备用电源时,消防水泵应在1。5min内投入正常运行,消防泵工作状态同使用主电源一致。

(2)打开系统试水装置后,湿式报警阀应通及时动作,水力警铃应能准确地发出报

警信号,水流指示器应输出报警信号,压力开关应能接通电路报警并启动消防泵。

(3)以手动或自动方式启动稳压泵后,在其共管区域试水装置开启放水情况下,5分钟内应能达到设计压力,压力表指针稳定。

(4)进行水源测试时,应按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施;按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力。

四、竣工验收

1、管网所用材质、管径、接头防腐、防冻措施符合设计和规范要求。

2、报警阀已通过调试且符合要求。

3、试水装置放水,水流指示器动作,消防泵联动,消防控制中心信号显示等符合

规定要求。

4、消防管道安装工程达到设计功能要求,系统竣工验收资料齐全正确。

2、消防自喷怎么安装

消防自动喷淋主要是管道的安装和雨淋阀的安装两部分。

管道,根据图纸进行下料、焊接、套丝、支架安装、变径等施工。

雨淋阀根据安装图纸进行组装即可。

安装完成后进行打压试验、气密性试验、雨淋阀试喷试验等。

也是和其他喷头一样的安装方法,等装修单位调好龙骨和确定好封板厚板,消防单位去度尺做下喷管,接着等装修单位封板、开孔,消防单位安装喷头

3、消防喷淋头露出太多,如何装饰

消防喷头的隐蔽

消防喷头露出太多,可以从下面两个方面考虑解决:

(1)更换喷头类型:

喷头有很多种类,有下喷、上喷、侧喷等多种,如果现在是下喷的话,可以直接更换为上喷式,那么喷头长度的尺寸就都可以调节掉了,原理相当于水龙头,本来是向下的,但是你可以直接用手将它拧到向上,那么净高度就变高了,当然,消防设施没这么暴力,喷头的设计就考虑好这个问题了,所以都多种喷头可供选择。

(2)更换吊顶装修装饰面板

这个其实很常见,装饰装修公司有多种类型的吊顶可以用以专门去隐蔽顶上的灯具、喷淋、线路等等,直接找当地的装修公司就可以现场查看效果,现在基本每家都可以做,很常见。

全部手打,希望可以帮助到您,有不清楚的可以追问,望采纳!

4、消防喷头要怎么安装?

根据设计要求和施工规范等安装,使用专用搬手,注意溅水盘与顶板、梁、屋架、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的距离,必要时通过图纸会审、技术联系单等增设喷头。

消防自动喷淋灭火系统设计规范第7。0。14条规定直立型边墙喷头背面里离墙05~100mm,水平边墙型喷头没有要求